地下室通风排烟系统初步计算书
一、
通风系统(一)方案1、水泵房、机修机房、物业用房自然通风。2、发电机房、变配电室排风采用防爆型排风机,自然补风。发电机房换气次数取15次/ h,变配电间换气次数取12次/ h。3、汽车库采用机械排风,利用车道补入新风,换气次数取6次/h。(二)风量计算1、发电机房:体积V=288m3 换气次数n=15排风量L=288*15=4320 m3
补风量取排风量的50%,L=2160 m32、变配电室:体积V=480m3 换气次数n=12排风量L=480*12=5760 m3
补风量L=2880 m33、停车库:体积V=12800m3 换气次数n=6排风量L=12800*6=76800 m3
补风量L=38400 m3(三)排风口、补风口计算1、排风口、补风口的布置方案排风口靠近污染源,另一侧布置补风口,使室内气流组织最为合理。均采取自然补风方式。2、排风口的选择a.
发电机房和变配电室 待发电机房平面图布置确定后,结合发电机技术参数详细计算后再确定b.
车库设置两套排风系统,各8个排风口,每个风口的风量:38400/8=4800m3/h选单层百叶风口500X500
16个排风口的风速: v=4800/3600/(0.5*0.5)=5.33m/s3、补风口的计算车道自然补风,补风口风速: v=38400/2/3600/18=0.3m/s,符合规范要求(四)阻力计算车库排风系统管段
| 风量m3/h
| 管道截面mm
| 管长m
| 风速m/s
| 摩擦阻力 降pa/m
| 摩擦阻力pa
|
①
| 38400
| 1600*400
| 0.96
| 16.67
| 3.15
| 3.02
|
②
| 33600
| 1600*400
| 6.90
| 14.58
| 2.47
| 17.04
|
③
| 28800
| 1250*400
| 6.20
| 16.00
| 3.12
| 19.34
|
④
| 24000
| 1250*400
| 6.80
| 13.33
| 2.23
| 15.16
|
⑤
| 19200
| 1000*400
| 6.60
| 13.33
| 2.40
| 15.84
|
⑥
| 14400
| 800*400
| 6.50
| 12.50
| 2.30
| 14.95
|
⑦
| 9600
| 630*400
| 6.50
| 10.58
| 1.89
| 12.29
|
⑧
| 4800
| 630*250
| 5.50
| 8.47
| 1.82
| 10.01
|
最不利环路阻力降: △P= [△P1+……+△P8]*(1+K)+
=107.65*(1+1.3)
=248Pa 其中:△P1-8—各管段摩擦阻力K—局部阻力与摩擦阻力的比值,取1.2△
P—最不利回路阻力降,Pa(五) 排风机选择计算漏风量取8%,压力损失附加10%L=38400*1.08=41472m3/hH=248*1.1=273Pa选择风量41472 m3/h,风压273 Pa排风机两台二、
排烟系统(一)方案1、车库设机械排烟系统,排烟风机的排烟量按换气次数6次/h计算确定。2、进风系统采用自然补风方式,补风量为排烟量的50%。(二)风量计算车库:体积V=12800m3 换气次数n=6排烟量L=12800*6=76800 m3
补风量L=38400 m3相关计算同通风系统计算,选择两台排烟量41472 m3/h,风压273 Pa排烟风机。三、
主要技术措施1、选用两台消防通风(两用)离心风机,平时排风,火灾排烟。2、排烟管道上的排烟防火阀当管内烟气的温度达到2800C时,排烟防火阀自动关闭,并发出关闭电信号,同时与风机联锁。3、按防烟分区划分通风排烟系统。当某一防烟分区发生火灾时,该分区正常运转,而其它防烟分区的排烟防火阀自动关闭。4、防排烟系统由消防控制中心集中控制。