地下室通风排烟系统初步计算书


一、
通风系统
(一)方案
1、水泵房、机修机房、物业用房自然通风。
2、发电机房、变配电室排风采用防爆型排风机,自然补风。发电机房换气次数取15/ h,变配电间换气次数取12/ h
3、汽车库采用机械排风,利用车道补入新风,换气次数取6/h
(二)风量计算
1、发电机房:体积V288m3 换气次数n=15
排风量L288*154320 m3
补风量取排风量的50%,L2160 m3
2、变配电室:体积V480m3 换气次数n=12
排风量L480*125760 m3
补风量L2880 m3
3、停车库:体积V12800m3 换气次数n=6
排风量L12800*676800 m3
补风量L38400 m3
(三)排风口、补风口计算
1、排风口、补风口的布置方案
排风口靠近污染源,另一侧布置补风口,使室内气流组织最为合理。均采取自然补风方式。
2、排风口的选择
a.
发电机房和变配电室
待发电机房平面图布置确定后,结合发电机技术参数详细计算后再确定
b.
车库
设置两套排风系统,各8个排风口,每个风口的风量:38400/8=4800m3/h
选单层百叶风口500X500
16

排风口的风速: v=4800/3600/0.5*0.5=5.33m/s
3、补风口的计算
车道自然补风,补风口风速: v=38400/2/3600/18=0.3m/s,符合规范要求
(四)阻力计算
车库排风系统

管段


风量m3/h


管道截面mm


管长m


风速m/s


摩擦阻力 pa/m


摩擦阻力pa



38400


1600*400


0.96


16.67


3.15


3.02



33600


1600*400


6.90


14.58


2.47


17.04



28800


1250*400


6.20


16.00


3.12


19.34



24000


1250*400


6.80


13.33


2.23


15.16



19200


1000*400


6.60


13.33


2.40


15.84



14400


800*400


6.50


12.50


2.30


14.95



9600


630*400


6.50


10.58


1.89


12.29



4800


630*250


5.50


8.47


1.82


10.01





最不利环路阻力降:
        P= [P1……+△P8]*(1+K)+

=107.65*(1+1.3)


=248Pa

  其中:△P1-8—各管段摩擦阻力
K—局部阻力与摩擦阻力的比值,取1.2

P—最不利回路阻力降,Pa
(五) 排风机选择计算
漏风量取8%,压力损失附加10
L38400*1.0841472m3/h
H248*1.1273Pa


选择风量41472 m3/h,风压273 Pa排风机两台
二、
排烟系统
(一)方案
1、车库设机械排烟系统,排烟风机的排烟量按换气次数6/h计算确定。
2、进风系统采用自然补风方式,补风量为排烟量的50%。
(二)风量计算
车库:体积V12800m3 换气次数n=6
排烟量L12800*676800 m3
补风量L38400 m3
相关计算同通风系统计算,选择两台排烟量41472 m3/h,风压273 Pa排烟风机。
三、
主要技术措施
1、选用两台消防通风(两用)离心风机,平时排风,火灾排烟。
2、排烟管道上的排烟防火阀当管内烟气的温度达到2800C时,排烟防火阀自动关闭,并发出关闭电信号,同时与风机联锁。
3、按防烟分区划分通风排烟系统。当某一防烟分区发生火灾时,该分区正常运转,而其它防烟分区的排烟防火阀自动关闭。
4、防排烟系统由消防控制中心集中控制。