3.1.2采用合理蒸汽控制系统 (1)控制瞬时蒸汽流量。
由于热空调负荷具有随季节、时段、使用情况、气象条件等因素变化而变化的特点,其换热系统的瞬时蒸汽耗量波动大。对于换热效率高、加热速度快、换热器内水容积较小的板式换热器来说,在此类系统中对于蒸汽调节阀的初开启瞬时蒸汽流量的节能控制尤为重要。控制其蒸汽热源入口的蒸汽阀应选择执行速度快、定位时间较短、具有自复位功能(安全方面考虑)的电动或汽动蒸汽调节阀,并设定与项目管路布局情况匹配的控制常量参数,控制阀门输入调节信号(见式(5))。
在板式换热供热系统中造成初开启过大瞬时蒸汽流量的原因,主要有以下几点:
①蒸汽侧、板式换热器前未设必要的不凝性气体排放部件(不凝性气体是指主要因蒸汽凝结形成局部负压吸入系统蒸汽侧除去水蒸气的空气);
②蒸汽阀的选择不当,一方面阀门的K一Vs值特性曲线同实际蒸汽流量曲线不匹配,另一方面阀门的流量特性曲线不具有较好的等百分比特征;
③系统选择的疏水器对不凝性气体排放能力差。
(2)节能计算。
有效地控制供热系统的热源蒸汽流量是此类系统节能、高效运行的重点,是控制其系统平均凝结水温较低的关键。对系统的运行影响可通过蒸汽的有效利用率k2量化。

(10)
式中:k2一蒸汽的有效利用率;
Cr一热源损失系数,同式(6);
一系统平均冷凝水温对应的焓值,kJ /kg。
3.1.3采用分段启动、同步变频的水泵控制系统
(1)分段启动、同步变频的水泵运行原理
由于空调系统的循环流量是按最大负荷设计,而系统的大部分时间是在较低负荷下运行的。传统的定水量设计使系统普遍存在大流量、小温差的现象,造成较大程度的电能浪费。
节能型板式空调换热机组采用双泵并联设计,通过系统传感信号判断负荷变化,根据实际负荷变化,控制循环水泵运行台数和运行频率。
当系统负荷加大时,首先调高单泵运行频率,当其工频运行还不能满足负荷要求时,切换到双泵工频运行并根据实际负荷要求调节水泵运行频率;当系统负荷减小时,首先调节双泵运行频率,当其达到设定的最低运行频点还不能满足负荷要求时,切换到单泵工频运行并根据实际负荷要求调节水泵运行频率。采用分段启动、同步变频的运行模式可确保水泵在高效率区间运行的同时满足20%一100%的系统循环流量调节,其循环水系统的工作范围参见图5中阴影部分。

(2)节能计算。
以两台循环泵并联运行为例,采用定水量运行时,全年水泵运行电功耗P0为:
P0=2φ0N0T0 (11)
式中:N0一单台循环水泵的额定电功耗,kW;
φ0一容量系数,可取为0.9;
T0一系统全年的运行小时数,h/a。
采用分段启动、同步变频运行时,全年水泵运行电功耗Pl为:

式中:Q0、△P0、η0、N0一分别表示单台水泵工频运行时的流量、扬程、效率、功率;
Q0′、△P0′、η0′、2N0一分别表示两台水泵并联工频运行时的流量、扬程、效率、功率;
Qi、△Pi、ηi、Ti一分别表示对应不同的负荷率,水泵变频运行时的流量、扬程、效率、运行小时数。
在循环水泵变频运行设计时,应注意以下几点:
①应设定合理的水泵运行频率下限,过低的运行频率会使水泵运行效率快速下降,并影响水泵节能效果及使用寿命;
②对于当末端负荷变化时,水系统压差变化小的末端流量控制方式(如:无流量控制或三通阀控制),应设回水水温辅助控制点;
③热水供应管道应设计为同程系统或主干管同程、支管异程系统,减少平衡阀的使用。
四 工程应用实例及实际节能效果分析
上海某四星级宾馆,24小时供暖,采用一台3380kW的节能换热机组为其提供空调及新风热负荷,机组循环水泵选用18.5kW国产立式离心泵(两用一备)。热源为0.8MPa的高温热网蒸汽通过减压至0.4MPa送到换热站,热水管路系统采用竖向同程、水平异程系统。该工程设计最大小时换热量为3100kW,设计供、回水温差为10℃。管网平均热水供、回水管外径取为0.2m,计算管道长度取为600m,热源损失系数Cr取为8%,结构耗散影响系数Cr′取为15%,系统平均冷凝水温对应的烩值ZT取为292.97kJ/kg。
将以上参数代入公式(6)、(7)、(8)、(9)、(11)、(12)可得相关数据.见表2。

其中:M一换热系统年蒸汽节约比率,数值上等于100(1-0/′);
P一换热系统年循环水泵电耗节约比率,数值上等于100△P/P0;
一该建筑供暖理论年均耗汽量,t;
0一采用了温度补偿节能措施的年均蒸汽耗量,t;
′一未采用温度补偿节能措施的年蒸汽耗量,数值上等于△M1+△M2+。
由表2可见:
(1)采用温度补偿节能措施后,蒸汽节能效果明显,年蒸汽耗量节约比率可达20%以上;
(2)采用压差补偿、变频运行节能措施后,循环水泵电耗节能效果显著,年水泵电耗节约比率可达67%以上(应当注意,在不同地区、不同工程项目,其具体的节能效果是有差别的)。
供热系统经过一年的实际运行,用户反映系统稳定、使用良好。该宾馆使用的热源蒸汽价格为165元/m2、电价为1元/kWh。经过一年的供暖运行后,为宾馆节约蒸汽耗费成本15万余元,节约循环泵电耗成本近5万元。实践表明:供暖换热站节能的潜力是很大的,供热换热机组采用“两补偿”即温度、压差补偿的节能设计方案,可有效处理汽一水换热供热系统的变供水水温、变流量节能运行问题,不仅减少了系统废热排放,同时也达到了节能、降耗、增效的经济效果。
五 结语
综上所述,节能型板式空调换热机组通过采用温度、压差补偿及闭环信号控制方式,当系统负荷变化时,实现了供热系统变流量、变供水水温、变压差的稳定节能运行。由于其系统具有显著节能效果、对末端控制方式适应性好、小安装空间、换热负荷可适度调节等优势。通过今后各种具体供热工程的灵活运用,将成为在大、中型集中供热空调节能设计的主流方向。