(1)确定调节阀压差值(⊿P)
如上图所示,作用在调节阀上的压差值就是E和F之间的压差值,由于C-D旁通管路与经过末端用户的D-U-C管路的阻力相当,所以E-F之间的压差值应等于D-U-C管路压差(指末端用户最不利环路压差)减去C-E管段和F-D管段的压差值。
(2)计算调节阀需要旁通的最大和最小流量
对于单机组空调机系统,根据末端用户实际使用的最低负荷就可以确定最小负荷所需的流量,从而确定最大旁通流量,其公式为:
G=(Q-Qmin)*3.6/CP*⊿T(1)
公式中,G为流量单位为(m3/h),Q为冷水机组的制冷量(KW),Qmin空调系统最小负荷(KW),CP为水的比热,CP=4.187kJ/kg.oC,⊿T为冷冻水供回水温差,一般为5oC
根据实际可调比RS=10(PV)1/2(2)
即可算出调节阀的旁通最小流量
(3)计算压差调节阀所需的流通能力C
C=316G*(⊿P/ρ)-1/2(3)
公式中,ρ为密度,单位为(g/cm3),G为流量,单位为(m3/h),⊿P为调节阀两端压差,单位为(Pa)。根据计算出的C值选择调节阀使其流通能力大于且最接近计算值。
(4)调节阀的开度以及可调比的验算。根据所选调节阀的C值计算当调节阀处于最小开度以及最大开度情况下其可调比是否满足要求,根据计算出的可调比求出最大流量和最小流量与调节阀在最小开度及最大开度下的流量进行比较,反复验算,直至合格为止。
四、调节阀选型实例
某写字楼共十二层,建筑面积约为11000平米,层高3.6米,采用一台约克螺杆冷水机组,制冷量为1122KW。
(1)压差的确定
经水力计算,系统在最小负荷(旁通管处于最大负荷)情况下总阻力损失H约为235KPa在系统冷冻水供回水主干管处设置压差旁通控制装置,旁通管处冷源侧水管道阻力损失为80KPa,末端最不利环路阻力损失为155KPa。
(2)通调节阀水量计算:
经过计算知,该空调系统在其最小支路循环时,其负荷为最小负荷,约为总负荷的35%,利用公式(1)G=(Q-Qmin)*3.6/CP*⊿T,算得所需旁通得最大流量为125.4m3/h,再由最不利环路压差155KPa。
(3)流通能力的计算
根据公式(2)C=316G*(⊿P/ρ)-1/2算得C=100.6
(4)调节阀选型
下表为上海恒星泵阀制造有限公司的ZDLN型电子式电动直通双座调节阀的技术参数表,由公式(2)算得C=100.6,该调节阀的固有流量特性为直线型和等百分比特性,按照等百分比特性选择最接近的C值,得到管径为DN80,C值为110,符合选型要求。
公称通径DN(mm)
| 25
| 32
| 40
| 50
| 65
| 80
| 100
| 125
| 150
| 200
| 250
| 300
| 400
|
额定流量系数 Kv
| 直线
| 12.1
| 19.4
| 30.3
| 48.3
| 75.9
| 121
| 193.6
| 302.5
| 484
| 759
| 1210
| 1936
| 2920
|
等百分比
| 11
| 17.6
| 27.5
| 44
| 69.3
| 110
| 176
| 275
| 440
| 693
| 1100
| 1760
| 2700
|
额定行程L(mm)
| 16
| 25
| 40
| 60
| 120
|
公称压力PN(MPa)
| 1.6、4.0、6.4
|
固有流量特性
| 直线、等百分比
|
固有可调比R
| 50:1
|
信号范围(mA.DC)
| 0~10、4~20
|
电源电压
| 220V、50Hz
|
作用方式
| 故障时:全开、全闭、自锁位
|
允许泄漏(1/h)
| 10-3×阀额定容量
|
工作温度 t( ℃)
| 常温型
| -20~200、-40~250、-60~250
|
散热型
| -40~450、-60~450
|
高温型
| 450~650
|
低温型
| -60~-100、-100~-200、-200~250
|