制冷论坛

首页 » 制冷技术 » 冷冻冷藏 » 氨制冷装置用蒸发式冷凝器的实际能耗研究
yuken - 2008-9-18 9:04:00
氨制冷装置用蒸发式冷凝器的实际能耗研究

摘要:理论上, 蒸发式冷凝器的循环水量小于水冷式冷凝器的10%, 因而采用蒸发式冷凝器更加节能。针对不同品牌的蒸发式冷凝器和水冷式冷凝器两种类型的典型产品, 对能耗进行了理论计算、产品选型计算和现场测试比较分析。结果表明,蒸发式冷凝器单位排热量能耗的理论计算值、产品选型值和实际运行值差别不大。产品选型中, 在相同的排热量下选用不同典型品牌的蒸发式冷凝器, 能耗差异很大, 如B品牌蒸发式冷凝器的平均能耗约为A品牌平均能耗的2倍。根据实际运行测试, 三种典型品牌蒸发式冷凝器的平均能耗约为立式水冷式冷凝器系统的32%, 约为卧式水冷式的47%。

附件: 氨制冷装置用蒸发式冷凝器的实际能耗研究.pdf
laoxiong - 2008-9-27 11:11:00
很好的研究内容,值得参考
1
查看完整版本: 氨制冷装置用蒸发式冷凝器的实际能耗研究