长沙地区空气源热泵地板采暖系统实测分析
yuken - 2008-9-18 9:06:00
长沙地区空气源热泵地板采暖系统实测分析
摘 要 为了了解夏热冬冷地区空气源热泵用于地板采暖系统的运行特性和实际采暖效果,本试验以长沙某栋写字楼的一套办公室为研究对象,对系统在初始运行、连续运行、间歇运行工况下的室内温度、围护结构表面温度、机组供回水温度作了测量,得出相关曲线图,测算出能耗及运行费用情况。基于实测数据,对长沙地区空气源热泵地板采暖系统进行技术经济性分析,并提出相关改进意见。
关键词 空气源热泵 地板辐射采暖 实测 经济性分析