半封闭活塞式制冷压缩机低温工况应用R404A 的实验研究
摘 要 通过对大连三洋压缩机有限公司生产的半封闭活塞式制冷压缩机C - L150M82 ,分别应用R404A 与R22 在低温工况下的对比实验研究,来分析使用环保型制冷剂R404A 替换R22 的可行性。实验研究表明:第一,半封闭活塞式制冷压缩机在保持配置不变的条件下,在低温工况下,保持冷凝温度不变,使用R404A 比使用R22 制冷量有明显提升,随着蒸发温度的降低制冷量可提升10 %~30 %;第二,在冷凝温度不变条件下,使用R404A 可以达到- 45 ℃蒸发温度;第三,使用R404A 后压缩机排气温度比R22 有明显降低;第四,过冷过热循环对R404A 系统都有明显的性能改善。
附件:
半封闭活塞式制冷压缩机低温工况应用R404A的实验研究.pdf