制冷论坛

首页 » 制冷技术 » 热泵技术 » 空气源热泵机组除霜性能试验研究
tiankong - 2008-9-23 10:17:00
空气源热泵机组除霜性能试验研究

摘 要 为了研究不同节流机构、不同除霜方式对空气源热泵机组除霜性能的影响,在空气源热泵机组上对热力膨胀阀、电子膨胀阀作为除霜节流机构,以及采用“四通换向阀直接换向除霜”和“压缩机停机四通换向阀换向除霜”2 种除霜方式,进行了试验比较研究。结果表明:采用电子膨胀阀的除霜时间比热力膨胀阀的短12 s ,即减少11 %。笔者提出采用电子膨胀阀+ 压缩机停机四通换向阀换向除霜模式的结合,具备四通换向阀换向除霜的除霜强度,解决了“奔油”等部分缺陷,而且采用电子膨胀阀进行除霜可缩短部分除霜时间。

关键词 热力膨胀阀 电子膨胀阀 四通换向阀 空气源热泵机组

附件: 空气源热泵机组除霜性能试验研究.pdf
1
查看完整版本: 空气源热泵机组除霜性能试验研究