制冷论坛相关技术节能研究变频器中央空调节能自控系统

1  /  1  页   1 跳转 查看:236

标题: [分享] 变频器中央空调节能自控系统

变频器中央空调节能自控系统

变频器中央空调节能自控系统




摘要: 《中央空调变频节能自控系统》项目特点如下:1.能使客户电机节能30-50%为客户节约大量电费。2.投资/回收周期为一年左右。一年后节电50%左右。3.软启动。4.软停止。5.减少对电网。6.设备。7.电气及机械的冲击。8.只要中央空调客观存在节能空间。9.派尼尔技术就能最大限度节能。10.减少设备。11.磨损15%上。12.免设备。13.维修维护。14.减少市电高峰造成停机故障 15.客户享受最先进的技术。16.便于ISO90001认证。17.长期技术服。18.务支持。


关键词: 离心式 水冷机组 变频 节能


1. 概述

建筑物能耗描述:

  大部份建筑物一年中,只有几十天时间,中央空调处于最大负荷。中央空调冷负荷,始终处于动态变化之中,如每天早晚,每季交替,每年轮回,环境及人文,实时影响中央空调冷负荷。一般,冷负荷在5~60%范围内波动,大多数建筑物每年至少70%是处于这种情况。而大多数中央空调,因系统设计多数以最大冷负荷为最大功率驱动。这样,造成实际需要冷负荷与最大功率输出之间的矛盾,实际造成巨大能源浪费,给公司造成巨额电费支出,增加经营者的成本,降低企业竞争力。

2. 中央空调变频节能分析

中央空调系统的构成
  中央空调系统主要由以下几个部分组成:
1. 冷水机组

  这是中央空调的“制冷源”,“心藏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。

2. 冷却水塔
  用于为冷水机组提供冷却水。

3. 外部热交换系统
  由两个循环水系统组成
(1)冷冻水循环系统
  由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在个房间内进行热交换,带走房间内热量,是房间内的温度下降。
(2)冷却水循环系统
  由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成。冷水机组进行热交换,是水温冷却的同时,必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,是冷却水温度升高。冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水
机组。如此不断循环,带走冷水机组释放的热量。

4. 冷却风机
  有两种情况:
(1)室内风机。安装于所需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的空气吹入房间,加速房间内的热交换。
(2)冷却塔风机。用于降低冷却塔的水温, 加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。

中央空调系统的拖动

   1. 冷水机组拖动系统
   2. 冷冻泵拖动系统。由若干台水泵组成。
   3. 冷却泵拖动系统。由若干台水泵组成。
   4. 风机(包括室内风机和冷却塔风机)拖动系统。拖动系统不能调速,故能耗大。

中央空调系统拖动节能经济指标分析

   1.对冷冻泵拖动系统,冷却泵拖动系统,风机(包括室内风机和冷却塔风机)拖动系统。
  节能35%~55%。最小节能35%,最大达55%。
   2.对冷水机组拖动系统
  节能20%-30%。最小节能20%,最大达30%。

  对风机水泵类

  根据流体力学原理,风量Q与转速n的一次方成正比,风压H与转速n的二次方成正比,轴功率与转速n的三次方成正比。即
  Q=K1*n
  
H=K2*n2
  
Ps=K3*n3
  当所需风量减少,风机转速降低时,其功率按转速的三次方下降。如所需风量的80%,则转速也下降为额定转速的80%,而轴功率降51。2%;当所需风量为而额定风量的50%时,而轴功率降12。5%。当然,转速降低时,效率也会有所下降,同时还应考虑控制装置的附加损耗等影响。即使如此,这种节电效果也非常可观。

  通过实际证明,风机水泵类,节能40%-50%。
  对离心式水冷机组

  节能25%-35%.最小节能25%,最大节能35%。

  离心式水冷机组拖动特点。

  机械特性具有恒转矩性质,故电机的轴功率PL与转速N成正比。大多数处于长时间连续运动状态。但负载大小常有变动。为连续变动负载。飞轮力矩(GD2)大,故要求有较大的启动转矩。启动次数少,对升降时间无要求。 大多数有自动卸载于装载装置。 在自动卸栽或装载时。负载将突变。
引用
 

回复: 变频器中央空调节能自控系统

离心式水冷机组调速的必要

1
. 从节能的角度看。
  由于压缩机不排除在满负载状态下长时间运行的可能性,所以只能按最大需求来决定电动机的容量,故设计裕量一般偏大。在实际运行中,轻载运行的时间所占的比例是非常高的。如采用变频调速,可大大提高轻载运行时的工作效率。因此,节能潜力是很大的。有些调节方式(如调节阀门开度和改变叶片角度),即使再需求量较小的情况下,也不能减少电动机的运行效率。采用了变频调速后,但需求量较小时,可降低电动机的转速,减少电动机的运行功率,从而进一部实现节能。

2. 从运行质量的角度看。

  单电机拖动系统大多数不能根据负载的轻重连续进行调节,不能保持压力,流量,温度等参数的稳定,从而大大提高压缩机的工作性能。
  离心式水冷机组变频自动节能原理。
  根据冷水机组冷负荷,PID调节冷水机组的转速达到节能的目的。

离心式水冷机组变频自动节能分析



5%~60%冷负荷范围内,每年节约电费大于25%,、最大达35%。大部分舒适性空调系统,一年大部分时间均在小于或等于建筑物设计负荷60%下运行,且大部分介于50~60%之间。结合空压机特点,频率调节范围fmin=40hz,fmax=50hz。控制点在最小40hz,最大42hz,ps正比频率的平方。节能范围30%~35%范围内。

某商业广场变频节能方案。
某商业广场中央空调系统主要设备


序号


名称


功率


数量


运行情况


1


冷却水泵


37KW


3


一台用,另二台切换


2


冷冻水泵


30KW


3


一台用,另二台切换


3


冷却塔


7.5KW


2


同时用


4


冷水机组-开利19XL


400LT


2


一台用,另一台切换




序号


名称


功率


数量


每年满负荷最小能耗耗(度)


1


冷却水泵


37KW


3


324,120


2


冷冻水泵


30KW


3


262,800


3


冷却塔


7.5KW


2


131,400


4


冷水机组-开利19XL


400LT(275KW)


2


2,409,000



总计:3127,320 度




某商业广场中央空调系统主要设备变频节能情况


序号


名称


功率


数量


每年满负荷最小能耗(度)


1


冷却水泵


37KW(60%)


3


194,472


2


冷冻水泵


30KW(60%)


3


157,680


3


冷却塔


7.5KW(60%)


2


78,840


4


冷水机组-开利19XL


400LT(275KW)(70%)


2


1686,300



预计最少节电:3127320度-2117292度=1010,028 度/年


序号


名称


功率


数量


每年满负荷最小能耗(度)


1


冷却水泵


37KW


3


95,000.00


2


冷冻水泵


30KW


3


75,000.00


3


冷却塔


7.5KW


2


27,440.00


4


冷水机组-开利19XL


400LT(275KW)


2


825,000.00



总计(人民币):1049,880


某商业广场中央空调系统节能主要设备详情


序号


名称


功率


主要设备


品牌


1


冷却水泵


37KW


变频器柜,智能仪表,PLC,安装布线


德国 SIEMENS


2


冷冻水泵


30KW


变频器柜,智能仪表,PLC,安装布线


德国 SIEMENS


3


冷却塔水泵


7.5KW


变频器柜,智能仪表,PLC,安装布线


德国 SIEMENS


4


冷水机组-开利19XL


275kw


变频器柜,智能仪表,PLC,安装布线


冷负荷传感器,变送器




某商业广场中央空调系统节能主要设备直接投资回报率-回收周期详情
(按每度电费壹园)


序号


名称


功率


投资周期


投资回报率


1


冷却水泵


37KW


0.73


136.5%


2


冷冻水泵


30KW


0.71


140.2%


3


冷却塔水泵


7.5KW


0.99


99.4%


4


冷水机组-开利19XL


275kw


0.87


87.5%


引用
 
1  /  1  页   1 跳转
第四届中小企业电子商务应用发展大会

版权所有 空调制冷大市场   Sitemap

服务热线:0731-4313411-806  