回复: 变频器中央空调节能自控系统
离心式水冷机组调速的必要
1. 从节能的角度看。
由于压缩机不排除在满负载状态下长时间运行的可能性,所以只能按最大需求来决定电动机的容量,故设计裕量一般偏大。在实际运行中,轻载运行的时间所占的比例是非常高的。如采用变频调速,可大大提高轻载运行时的工作效率。因此,节能潜力是很大的。有些调节方式(如调节阀门开度和改变叶片角度),即使再需求量较小的情况下,也不能减少电动机的运行效率。采用了变频调速后,但需求量较小时,可降低电动机的转速,减少电动机的运行功率,从而进一部实现节能。
2. 从运行质量的角度看。
单电机拖动系统大多数不能根据负载的轻重连续进行调节,不能保持压力,流量,温度等参数的稳定,从而大大提高压缩机的工作性能。
离心式水冷机组变频自动节能原理。
根据冷水机组冷负荷,PID调节冷水机组的转速达到节能的目的。离心式水冷机组变频自动节能分析
在5%~60%冷负荷范围内,每年节约电费大于25%,、最大达35%。大部分舒适性空调系统,一年大部分时间均在小于或等于建筑物设计负荷60%下运行,且大部分介于50~60%之间。结合空压机特点,频率调节范围fmin=40hz,fmax=50hz。控制点在最小40hz,最大42hz,ps正比频率的平方。节能范围30%~35%范围内。某商业广场变频节能方案。
某商业广场中央空调系统主要设备
序号
| 名称
| 功率
| 数量
| 运行情况
|
1
| 冷却水泵
| 37KW
| 3
| 一台用,另二台切换
|
2
| 冷冻水泵
| 30KW
| 3
| 一台用,另二台切换
|
3
| 冷却塔
| 7.5KW
| 2
| 同时用
|
4
| 冷水机组-开利19XL
| 400LT
| 2
| 一台用,另一台切换
|
序号
| 名称
| 功率
| 数量
| 每年满负荷最小能耗耗(度)
|
1
| 冷却水泵
| 37KW
| 3
| 324,120
|
2
| 冷冻水泵
| 30KW
| 3
| 262,800
|
3
| 冷却塔
| 7.5KW
| 2
| 131,400
|
4
| 冷水机组-开利19XL
| 400LT(275KW)
| 2
| 2,409,000
|
总计:3127,320 度
某商业广场中央空调系统主要设备变频节能情况
序号
| 名称
| 功率
| 数量
| 每年满负荷最小能耗(度)
|
1
| 冷却水泵
| 37KW(60%)
| 3
| 194,472
|
2
| 冷冻水泵
| 30KW(60%)
| 3
| 157,680
|
3
| 冷却塔
| 7.5KW(60%)
| 2
| 78,840
|
4
| 冷水机组-开利19XL
| 400LT(275KW)(70%)
| 2
| 1686,300
|
预计最少节电:3127320度-2117292度=1010,028 度/年
序号
| 名称
| 功率
| 数量
| 每年满负荷最小能耗(度)
|
1
| 冷却水泵
| 37KW
| 3
| 95,000.00
|
2
| 冷冻水泵
| 30KW
| 3
| 75,000.00
|
3
| 冷却塔
| 7.5KW
| 2
| 27,440.00
|
4
| 冷水机组-开利19XL
| 400LT(275KW)
| 2
| 825,000.00
|
总计(人民币):1049,880
某商业广场中央空调系统节能主要设备详情
序号
| 名称
| 功率
| 主要设备
| 品牌
|
1
| 冷却水泵
| 37KW
| 变频器柜,智能仪表,PLC,安装布线
| 德国 SIEMENS
|
2
| 冷冻水泵
| 30KW
| 变频器柜,智能仪表,PLC,安装布线
| 德国 SIEMENS
|
3
| 冷却塔水泵
| 7.5KW
| 变频器柜,智能仪表,PLC,安装布线
| 德国 SIEMENS
|
4
| 冷水机组-开利19XL
| 275kw
| 变频器柜,智能仪表,PLC,安装布线
| 冷负荷传感器,变送器
|
某商业广场中央空调系统节能主要设备直接投资回报率-回收周期详情
(按每度电费壹园)
序号
| 名称
| 功率
| 投资周期
| 投资回报率
|
1
| 冷却水泵
| 37KW
| 0.73 年
| 136.5%
|
2
| 冷冻水泵
| 30KW
| 0.71 年
| 140.2%
|
3
| 冷却塔水泵
| 7.5KW
| 0.99 年
| 99.4%
|
4
| 冷水机组-开利19XL
| 275kw
| 0.87年
| 87.5%
|