标题: [推荐] 风冷热泵与水源热泵制冷供暖方案比较

风冷热泵与水源热泵制冷供暖方案比较

一、项目概况
  北京某办公楼位于城南,该办公楼为改造项目,地上五层,地下一层,总建筑面积约8000平米。需解决夏季空调制冷,冬季供暖问题,全年保持室温在18℃-25℃。


二、制冷供暖解决方案

1、 风冷热泵加辅助电加热方案
  利用风冷热泵实现夏季制冷,冬季供暖考虑到风冷热泵机组在室外温度-8℃时启动困难,需增加辅助电加热。

2、 水源热泵方案
  该方案要求在建筑物附近打三口井,井深80-100米,一口抽水,出水量为100M3/h,两口井回灌,保持地下水资源稳定,利用井水作为冷热源,水源热泵机组夏季制冷,冬季供暖满足办公楼要求。


三、负荷计算及机组

1. 设计依据、范围及原则
  本方案包含某办公楼的空调制冷供暖系统,包括冷热源、设备选型及末端系统方案。能够独立实现夏季制冷,冬季供暖。保证大楼的正常使用。

2. 空调冷热负荷计算

  考虑到该建筑主要为办公室,根据国家标准单位建筑面积制冷负荷选取100W/M2, 建筑总冷负荷约为800KW。单位建筑面积供暖热负荷选取60W/M2, 建筑总热负荷约为480KW。

3. 机组设备选型及技术参数
  选择方案时应该考虑节省投资和保障该建筑正常制冷供暖要求。风冷热泵机组设计装机容量为835.2KW,配置风冷热泵机组MTD-80SH叁台。水源热泵机组设计装机容量为930KW,配置水源热泵机组MSRB80壹台。


表一                机组选型


项目


风冷热泵


水源热泵


设备名称


风冷冷(热)水机组


水源热泵机组


设备型号


MTD-80SH


MSRB80


数量


3


1


单台制冷量


278.4KW


930KW


单台制热量


304KW


1116KW


总制冷量


835.2KW


930KW


总制热量


912KW


1116KW


总耗电量


262.2KW


178.8KW


单台外形尺寸



4320mm


3640mm



2110mm


1300mm



2130mm


2200mm


  表中机组的设计装机容量基本满足大楼的需求。

4.风冷热泵机组由于存在在室外温度-8℃时启动困难,需增加功率为480KW的辅助电加热设备,解决在严寒情况下供暖问题。

5.水源热泵机组对水资源要求严格,需要井水温度、流量稳定。必要时,应设置独立换热站,把井水与机组隔离。

引用
 

回复: 风冷热泵与水源热泵制冷供暖方案比较

四、风冷热泵机组与水源热泵机组的特点

1、 风冷热泵机组的特点
(1) 风冷冷(热)水机组采用模块化设计,完全不必设置备用机组,运行过程中电脑自动控制,调节机组的运行状态,使输出功率与工作环境的实际利用率相协调。
(2) 模块化机组的可靠性高,该机组由数个模块组成,任何模块的临时检修停运都不会影响整机的正常运行,大大提高了整个空调系统的合理性和可靠性。
(3) 机组可任意放置屋顶或地面,没有机房设施和冷却水塔系统,不占用有效使用面积。同时安装施工工作大为简便。
(4) 由于机组在运行过程中是全电脑自动控制,所以日常不需要专业技术人员管理维护。
(5) 风冷热泵有不足之处,由于在室外温度-8℃时启动困难,需增加辅助电加热。


2、 水源热泵的特点
  水源热泵机组以水为载体,冬季采集来自湖水、河水、地下水及地热尾水,甚至工业废水、污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能,将所取得的能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。该机组具有设计标准、选择优良、操作简便、安全可靠等优点。由于水源热泵技术利用地表水作为空调机组的制冷制热的源,所以其具有以下优点:
(1)环保效益显著
  水源热泵是利用了地表水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,使环境更优美。
(2) 高效节能
  水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。据美国环保署EPA估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。
(3)运行稳定可靠
  水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
(4)一机多用,应用范围广
  水源热泵系统可供暖、空调,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。
(5) 自动运行
  水源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度高,使用寿命长可达到15年以上。
当然,水源热泵也不是十全十美的,其应用也会受到制约。
可利用的水源条件限制
  水源热泵理论上可以利用一切的水资源,其实在实际工程中,不同的水资源利用的成本差异是相当大的。所以在不同的地区是否有合适的水源成为水源热泵应用的一个关键。目前的水源热泵利用方式中,闭式系统一般成本较高。而开式系统,能否寻找到合适的水源就成为使用水源热泵的限制条件。对开式系统,水源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度。
⑵ 水层的地理结构的限制

  对于从地下抽水回灌的使用,必须考虑到使用地的地质的结构,确保可以在经济条件下打井找到合适的水源,同时还应当考虑当地的地质和土壤的条件,保证用后尾水的回灌可以实现。
投资的经济性
  由于受到不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料价格的影响,水源的基本条件的不同;一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同。虽然总体来说,水源热泵的运行效率较高、费用较低。但与传统的空调制冷取暖方式相比,在不同地区不同需求的条件下,水源热泵的投资经济性会有所不同。

五、 制冷供暖设备工程初投资


表二                   初投资表(万元)


项目


风冷热泵


水源热泵


机组设备


100


100


辅助电加热设备


30


/


打井


/


40


施工费用


120


120


总计


250


260


单位造价


321.5元/平米


325元/平米


六、制冷供暖运行费用

1、 夏季制冷大约120天左右,每天运行10小时,机组运行系数为0.7,每度电按0.57元计算:

  风冷热泵方案
0.57元×262.2KW×10小时×120天×0.7= 125541元
125541元÷8000米2=15.7元/米2


  水源热泵方案
0.57元×178.8KW×10小时×120天×0.7= 85609.44元
85609.44元÷8000米2=10.7元/米2


2、 冬季供暖大约120天左右,每天运行20小时,机组运行系数为0.7,每度电按0.57元计算:

  风冷热泵方案
风冷热泵费用
0.57元×120KW×20小时×100天×0.7= 95760元
辅助电加热费用
0.57元×480KW×20小时×20天= 109440元
合计:
95760元+109440元=205200元
205200元÷8000米=25.7元/米2


  水源热泵方案
0.57元×120KW×20小时×120天×0.7=114912元
114912元÷8000米2=14.36元/米2



3
、 单位面积季度运行费用比较


表三单位面积费用表(元/平米)


项目


风冷热泵


水源热泵


夏季


15.7


10.7


冬季


25.7


14.36