冷库安装保养与维护
冷库安装保养与维护
1、保养
任何设备的使用寿命与运行性能很大程度与取决于它所受到的维护。要确保冷库使用寿命,清洁卫生和最低的维修费,须要每个对冷库的进行彻底清理,除去所有杂物并清理顶风机和冷库内部。
吊顶风机
清洗时要保护好电机不要让水溅到电机上,否则会导致电机损坏。
冷库安装注意:清洁前应切断风机电源。
外表面
应用柔性清洗剂和温水清洗,以保证表面光洁度,切勿使用含磨粒的清洗剂或磨擦垫进行擦洗。
内表面
可用家用的清洁剂,氨基清洁剂以及清毒溶液清洗内表面,这样不会损坏表面,不允许使用研磨清洗剂和摩擦垫擦洗,不准会损坏表面,不允许使用研磨清洗剂和摩擦垫擦洗,不准将水溅到电气件上,不允许使用溶剂,油或酸性清洗剂。
2、冷库安装维护
(1)吊顶风机的维护请参阅吊顶风机的使用说明书。
(2〕更换照明灯
更换照明灯时先切断电源,再取下灯罩更换照明灯。更换灯泡后,再装上灯罩要保证密封。
(3〕故障及检修办法
本系列冷库安装冷库常见的故障及其检修方法列表如下:
序号 故障现象 发生原因 解决方法
1 开机后,库内风机电机运转但不制冷 制冷剂泄漏
压缩机损坏
机组电气控制失灵
处在融霜时刻
制冷系统其它原因 通知代理商检修
通知代理商检修
通知代理商检修
终止融霜后即转正常
通知代理商检修
2 库温出现波动 冷凝压力高压缩机频繁启动
吸气压力太低
膨胀阀失灵
温控器失灵
湿度太大 清洗冷凝器或维修冷凝电机
通知代理商检修
通知代理商检修
通知代理商检修
增加融霜次数
3 库温太高 制冷系统出现故障
电气控制出现故障
环境温度太高 通知代理商检修
通知代理商检修
超出了使用要求
4 风机风量小 风机损坏
霜堵严重
回风口被堵塞` 通知代理商检修
强制融霜
移走物品
5 蒸发器霜层不融 融霜控制器有故障
加热器有故障 通知代理商检修
更换
6 风机出现异常响声 风扇叶片松脱
(停机后进行) 紧固风扇叶片