游泳池水加热怎么算啊

游泳池水加热怎么算啊?规范上有详细计算,可是那个蒸发汽化潜热和泳池环境空气的水蒸气压力怎么得来呢?
引用
 

回复:游泳池水加热怎么算啊

水池水加热所需热量,应为下列热量的总和:
一、水面蒸发和传导损失的热量;
二、池壁和池底传导损失的热量;
三、管道的净化水设备损失的热量;
四、补充水加热需要的热量。
水池水表面蒸发损失的热量。按下式计算:
Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2)
式中 Qx——水池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal;
у——与水池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);
vf ——水池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内水池
vf =0.2~0.5 m/s;露天水池vf =2~3 m/s;
Pb——与水池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);
Pq——水池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);
A——水池的水表面面积(m2);
B——当地的大气压力(mmHg)。
水池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按水池水表面蒸发损失热量的20%计算确定。
水池补充水加热所需的热量,应按下式计算:
Qb=αqbу(tr- tb)/t (7.1.4)
式中 Qb——水池补充水加热所需的热量(kJ/h);
α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal;
qb——游泳池每日的补充水量(L);
у——水的密度(kg/L);
tr——水池水的温度(℃)。
tb——水池补充水水温(℃);
t——加热时间(h)。
加热方式和加热设备
水池水的加热,可采用间接式加热或直接式加热方式。