理想的冷媒
除要具备特定的热力特性外,一个理想的冷媒应是无毒的、不可燃的,及在系统内完全地稳定。它应是环保的-即使其分解后的产物-而且是丰富的或容易制造的。它应是具有润滑性的且与其它被用来制造及维修冷冻系统的材料是兼容的。它应是容易处理及侦测,并且不需要极端的压力,不论是高压或低压。
还有额外的评估标准,但是目前的冷媒没有一个是理想的,就算是只从部分标准来看。化学及热物理分析显示出在需求的分子组成及特性方面的不一致性,实质上已排除理想冷媒的可能存在或是可以被人工合成的可能性。
图2表示出有机卤化物的分子间之消长关系,特别是碳化合物与包含氯、氟及氢原子间之关系。增加氢的成分将会缩减其在大气中的寿命,但是却使物质具备可燃性。增加氟的成分将会减少可溶混性,至完全氟化时冷媒通常需要合成的润滑剂以回油。增加氯的成分通常会增加其毒性。然而,许多毒性的形式是如致命的、刺激心脏的、致癌的及导致遗传因子突变,以及麻醉的、影响生殖的及呼吸的效果等。一些毒性是本质上就实际存在的而其它的则是因为化学变化;氯的成份只许多决定性变量其中之一。

增加氟或氯的成份会增加在大气中的稳定性,将延长其大气存活寿命。就如图3所示,增加冷媒分子中氯的成分通常会提高臭氧破坏之能力(ozone depletion potential) (ODP)。

化合物中不包含溴或氯者,其ODPs值通常很接近于0。同样地,增加氟的成分通常会提升温室效应的潜能(GWP)。用氢来取代者通常会减少其大气的寿命。化合物有着较短的大气寿命者,将有很低的ODPs值,因为在到达同温层之前大部分的排放的物质将会被分解。他们亦将有很低的GWP值,因为他们在大气中的持续存在期间是相当短的。
选择标准
在认知没有理想的冷媒及不可能发现理想的冷媒后,使用者必须在它可利用的冷媒中加以运用。从它们其中来挑选是很令人有挫折感的,因为未来对这些冷媒的选择之接受度似乎是不确定的。而且,所知的选择标准需要检验多项因素。它们包含从环境的、安全的考量以至于效果及兼容性的议题均需加以衡量。
设备制造商对其产品中所使用的冷媒,通常会描述为其唯一合乎逻辑的选择。化学品制造商及独立维修公司也都会致力于市场行销,但是他们对冷媒的选择并无太大影响。不令人意外的,矛盾、误导及有时不正确的信息会充塞于市场中。这个结果通常会在市场上造成一些恐惧的、不确定的及怀疑的(fear, uncertainty and doubt)(FUD)气氛。这些FUD因素包含:
根据环境保护管制(分阶段或禁用)的未来之可利用性,效率,毒性,可燃性,及未来成本的上升。
未来可利用性
R-22及R-123都是蒙特娄公约及国家规定中计划要分阶段管制的而停用的。公约呼吁工业国家在2030年之前,开发中国家在2040年之前停止生产。它更进一步规定所有的HCFCs的ODP加权总值的减低步骤。国家对使用于新设备、生产或进口及-在极端的情形下-对所有的用途,规定相同或较早的期限。R-22的期限通常较早,因它的ODP值较高。
HCFC主要令人忧心的是在于他们作为发泡剂时会排放出R-141b及R-142b。这个应用原本就会排放出气体,且他们的ODPs分别为0.086及0.043,以HCFCs而言,是偏高的。相对之下,冰水机使用的冷媒则排放的很少,且R-22及R-123的ODPs分别为0.034及0.012,是较为低的。
严密的分析显示R-123被当成冷媒使用对臭氧破坏的影响是很小的,最多也低于尖峰值的0.001%。进一步的研究显示它对环境的益处超过它对臭氧的影响并且证明重新考虑分阶段管制是合理的。
虽然暂缓或放松管制R-123有科学上修正的根据,但政治层面上是很难去预测的。公约中准许继续生产HCFC 30年(开发中国家则是40年)还是没有被重新考虑延长。现存的及新的R-123冰水机所需要的冷媒数量应该至少是要足够另外的数十年使用才是。注意到R-11在已开发国家于1994年或更早的时期已经停产,但是维修存量仍然很高。设备洮汰及替换的冷媒回收再利用,这是蒙特娄公约所准许的,应该能提供较足够的数量更多且负担的起的成本。主要的关键是在于机组泄漏率之降低及维修的改善以降低所需冷媒补充的数量。
HFCs并不在蒙特娄公约规定的范围内,因为他们的ODPs值几乎是0。HFC的排放是被规定在京都议定书中,但是这个条约尚未实施而且看起来在开发中国家提出实施管制方法前将不会施行。
目前的京都议定书所订出之减低排放的目标,根据6种特定气体或族群的GWP加权计算值来做排量久管制,其中也包含了HFCs。HFCs是总数的一小部分,但却是增加最快速的一种成分。
没有其它的方法可以预测是否在未来将会有特定的生产上限。一些国家-特别是欧洲-正单方面的朝向制订一些使用HFC的限制及甚至是禁令。设备制造商已经避免使用R-236fa于新的设备,因为它有非常高的GWP值 9400 (相对于R-123及R-134a其分别为120及1600)。
图4对照主要单一化合物冷媒的ODPs值及GWPs值。它建议几点值得注意的事项。

首先,CFCs确保能管制臭氧耗竭及温室气体。
其次,只有2种冷媒表示出很低的(或接近0)ODP及GWP,那即是R-123及R-152a(一种HFC)。R-152a是相当容易点燃的,且因此只充当冷媒的混合成分之用(尤其是R-401及R-500中一系列的液体)。
第三,在臭氧破坏的管制之前若是已经施行对付全球温暖化的措施,一个非常不同的景像可能会出现。图左边的ODP显示出为何蒙特娄公约的制订者特别注重CFCs,准许HCFCs当作中介的液体,并且认为HFCs是长期解决的答案。右边的GWP提出一个不同的结果,若是首先处理全球温暖化之议题。化合物大概将会被单独考量而不是考量化合物整体的组成分类。很有可能的R-123会在第2次的筛选之后仍然存在,因为就ODPs来说,只剩少数的选择及考量它们对整体环境的益处。在下面将进一步讨论他们。
在既定强制的管制条件下及寻求可能暂时免除管制R-123,以及得知一些组织已经寻求对HFCs更为严厉的管制,空调及冷冻产业需要对科学的决定做一个明确的范例。他们要求对所有环境议题的整体的评估,将有利及不利的影响都考虑进去。