地暖施工问题集
有很多朋友在地板采暖施工及设计过程中遇到问题,我找到了一些相关的问题及答案,希望能对大家有所帮助。也欢迎有经验的朋友帮忙补充更正。1、低温热水地面辐射供暖系统户内加热管内水的流速不宜小于多少?为什么?
答:加热管内水的流速不宜小于0.25m/s,不大于0.5m/s!
目的:使水流能把空气带走,不让它浮升聚集!
2、每对分集水器所带的分支路不应超过多少?理由?
答:每对分集水器所带的分支路不宜超过8路!
3、地面辐射供暖施工的环境温度不宜低于多少度及原因。在低于多少度的环境下施工时,现场应采取升温措施。
答:施工环境不宜低于5度;在低于0度的环境下施工,现场应采取升温措施!
理由:塑料管和发热电缆的普遍特性是随着很久温度的降低,其韧性变差,抗弯曲性能变坏,因此,难以施工。同时,低于5度,混凝土填充层的施工和养护质量难以保证。当然还有措施保证混凝土施工质量,单造价增加!——择自《地暖辐射供暖技术规程》
4、在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设________?理由?
答:旁通管,旁通管上应设置阀门.保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。
5、那些地方需要设置伸缩缝?伸缩缝的要求是什么?
答:①在与内外墙\柱等垂直构件交接处应留伸缩缝。②地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应设伸缩缝。③过门处也得设置伸缩缝。④凸台的过门处也加伸缩缝!
要求:伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
6、民用采暖系统中的供水温度是多少?供回水温差不能超过多少度?水流量是怎么计算的?供热管环路管长不能超过多少米?
答:①民用采暖系统中的供水温度不应大于60度;②供回水温差不能超过10度;③水流量计算公式:0.86*负荷/供回水温差 ④供热管环路管长不能超过120米,且长度宜相近。
7、塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于( )倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于( )倍管外径,并简要说出原因。
答:6 5
理由:弯曲半径过小的话,宜出现死折,这样环路就不同了;弯曲大了,对管材的寿命有影响!
8、加热管设固定装置。可采用那些方法?
答:加热管应设固定装置,可采用以下方法固定:
①用固定卡将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;
②用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网格上;
③直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;
④直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
9、地暖设计中有效散热面积如何考虑?
答:其实我们设计中很少考虑有效散热面积!不过我这里有点资料,是北京地区的!
房间名称 主卧室 次卧室 起居室 书房
地面积 15-20 8-15 20-50 10-15
家具遮挡系数35-30 40-25 20-15 15
有效系数 65-70 60-75 80-85 85
10、阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽查(),且不得少于()个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的旁通阀门,应() 做强度和严密性试验,合格后方可使用。
答:10% 1 逐个
11、JGJ142-2004中3.2.3“面层宜采用热阻小于0.05m·m·K/W的材料“中的“面层”是指填充层以上的部分(找平层和面层)还是只是面层?
答:①规范中所指的面层就是指地面的装饰材料,比如水泥砂浆、大理石、木地板等,不包括找平层。
②面层指装饰面层,当然不包括找平层,但是按其规定的作用还是“地暖管道以上材料均宜采用热阻小于0.05m·m·K/W的材料”比较恰当。
12、JGJ142-2004中3.1.1条”低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定”中怎么通过计算确定?
答:①供回水温度较低,主要是从塑料管材的使用寿命等考虑的,一般供水温度取50度或55度。
②供水温度主要根据使用合理工况,例如管材使用温度等来确定。回水温度则需要计算。这里的计算其实也有很多经验数值。
13、分水器、集水器宜在什么时候安装,并说出原因。
答:分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。

蓝枫 最后编辑于 2008-07-07 15:34:04