溴化锂制冷机COP的分析
COP是溴化锂吸收式制冷机的特性值之一,有三种状况下的COP,①每一系列中各种规格的COP②运行条件(冷却水入口温度,冷水出口温度等)变化时的COP的,③在容量调节范围内,包括部分冷负荷在内,运行条件改变时的COP。了解和掌握COP的变化状况及规律对于设计选型和计算三联供系统的能耗是十分重要的。上述COP值本应由生产厂家提供我们也曾向国内许多厂家调查了解,但是厂家仅能提供标准运行工况下的COP值,除三洋制冷有限公司提供了热水型机组部分变工况参数外,其它数据均无。为此,在我们调查的基础之上,参考日本“冷热源机器的各种特性值的调查结果”,对三种状况下的COP进行了分析,供设计选型和计算能耗时参考。
一、
每一系列中各种规格的COP
COP的计算公式如下:
式中,qE――制冷能务(KW)
qS――蒸汽提供的热量(KW)
AL――泵做得功,由于AL<<qS,故可略。
表1、为蒸汤提供的热量KW
AL
泵做的功,由于AL<PS,故可省略.
表1、为三洋制冷有限公司蒸汽压力为6Kg/cm2·G时SCC系列各种规格下的COP.
表1同一系列各种规格的COP
型号
| SCC-14
| SCC-22
| SCC-32
| SCC-42
| SCC-52
| SCC-53
| SCC-61
| SCC-71
| SCC-82
|
制冷量×103kcal/ h
| 454
| 605
| 1028
| 1270
| 1603
| 1784
| 2056
| 2812
| 3629
|
蒸汽供热量03Kcal/h
| 341
| 455
| 771
| 953
| 1205
| 1339
| 1546
| 2114
| 2727
|
COP
| 1.33
| 1.33
| 1.33
| 1.33
| 1.33
| 1.33
| 1.33
| 1.33
| 1.33
|
表2为日本调查制冷机类型,表3为标准运行条件下COP的回归式,从表1、表3可知,在同一系列内,COP与制冷能力无关为一定值。
表2制冷机类型
类型
| 调查系列数
| 运行方式
| 冷水温度(℃)
| 冷却水温度(℃)
| 备注
|
A-1 A-2 A-3 A-4 A-5
| 4 4 3 2 2
| 制冷运行 制冷运行 制冷运行 采暖运行 采暖运行
| 12/7 12/7 12/7
| 32/37.5 32/37.5 32/41 55/60 45.7/50
| 双效冷热水机组 双效制冷机组 单效制冷机组 双效冷热水机组 双效冷热水机组
|
表3标准运行条件下COP的回归式
类型
| COP的回归式
| 适用范围
|
A-1 A-2 A-3 A-4 A-5
| -0.0000219X2 +0.000812 X2+1.01 -0.0000139 X2+0.00111X+1.15 -0.0000429 X2-0.00128X+0.691 -0.000088 X2+0.000563X+0=853 -0.0000147 X2+0.000833X+0.858
| 0.3<X<40 1.2.8<X<41 2.3.2<X<27 3.2.3<X<27 4.2.3<X<36
|
注:能力(kcal)
X=能力/100000
二、运行条件(冷却水入口温度,冷水出口温度等)变化时的COP
各种运行条件下制冷能力和入力的关系见表4。根据所示的能力和入力的关系,计算出的COP值台表5所示。从表5可知,(1)制冷运行工况改变时,COP值发生变化,但变化是有规律的,即能力与入务和相关曲线在能力小于60%时基本上与标准运行工况平行,其COP值随冷却水温度降低或冷水温度升高而升高;随冷却水温度升高或冷水温度降低而降低,其变化范围约为±0.1。(2)(2)采暖运行工况发生变化时,能力与入力的相关曲线与标准运行工况重叠,说明COP值不变。
三、在容量调节范围内包括部分负荷运行条件改变时的COP
从表5可知,(1)在标准运行工况下,在容量调节范围内(包括部分负荷)的COP基本上保持不变;(2)在变工况运行时,其部分负荷的COP基本上保持不变,改变运行条件时COP的变化规律与文中二的内容相同,即COP值 随冷地水温度降低或冷水温度升高而升高;随冷却水温度升高或冷水温度降低而降低。
表4各种运行条件下制冷能力和入力曲线的表示方式
类型
| 不变参数
| 变化参数
| 纵轴
| 横轴
| 符号
|
A-1a
| 冷水出口温度 (7℃)
| 冷却水入口温度 (设计32℃)
| 入力
| 制冷能力
| ○24℃ △28℃ □32℃ ●34℃ ▲36℃
|
A-1b
| 冷却水入口温度 (32℃)
| 冷水出口温度 (设计7℃)
| 入力
| 制冷能力
| ○5℃ △6℃ ▲9℃ □7℃ ●8℃ ■10℃
|
A-2a
| 冷水出口温度 (7℃)
| 冷却水入口温度 (设计32℃)
| 入力
| 制冷能力
| ○20℃ △24℃ □26℃ ●28℃ ▲32℃ ■34℃ X36℃
|
A-2b
| 冷却水入口温度 (32℃)
| 冷水出口温度 (设计7℃)
| 入力
| 制冷能力
| ○5℃ △6℃ □7℃ ●8℃ ▲9℃ ■10℃
|
A-3a
| 冷却水出口温度 (7℃)
| 冷却水入口温放 (设计32℃)
| 入力
| 制冷能力
| ○24℃ △28℃ □30℃ ●32℃ ▲34℃ ■36℃
|
A-3b
| 冷却水入口温度 (32℃)
| 冷水出口温度 (设计7℃)
| 入力
| 制冷能力
| ○5℃ △6℃ □7℃ ●8℃ ▲10℃ ■12℃
|
A-4
| 室外干球温度 (10℃)
| 热水出口温度 (设计60℃)
| 入力
| 加热能力
| ○50℃ △60℃ □70℃
|